on | Дата: Вторник, 04.02.2014, 15:44 | Сообщение # 76 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Подскажите, какой ключ в корпусе ТО-220 хорош для этой разработки? Спасибо!
|
|
| |
AVY | Дата: Среда, 05.02.2014, 10:09 | Сообщение # 77 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 263
Статус: Offline
| https://www.google.ru/search?....220+30v
|
|
| |
=wsw= | Дата: Пятница, 07.02.2014, 17:31 | Сообщение # 78 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| добрый вечер ! хочу свои пять копеек добавить! есть ,что то похожее - http://radio.aliot.com.ua/?p=945 и ещё замечу - возможно же сделать одну кнопку на on/off (off- удержание более 5сек - например)
Сообщение отредактировал =wsw= - Пятница, 07.02.2014, 17:59 |
|
| |
AVY | Дата: Суббота, 08.02.2014, 12:56 | Сообщение # 79 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 263
Статус: Offline
| Цитата =wsw= ( ) и ещё замечу - возможно же сделать одну кнопку на on/off (off- удержание более 5сек - например
Пожалуйста поподробнее, сделаю. Язык С позволяет сделать свой мир, а не только паяльник, к сожалению отец умер. http://emdrone.livejournal.com/220923.html
|
|
| |
=wsw= | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 16:46 | Сообщение # 80 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| объясню в двух словах - удержание кнопки более 2 сек но менее 4сек - включает станцию ,а удержание более 5 сек выключает (временные параметрю можно разные подобрать)
Сообщение отредактировал =wsw= - Понедельник, 10.02.2014, 16:55 |
|
| |
AVY | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 21:38 | Сообщение # 81 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 263
Статус: Offline
| Цитата =wsw= ( ) объясню в двух словах - удержание кнопки более 2 сек но менее 4сек - включает станцию ,а удержание более 5 сек выключает (временные параметрю можно разные подобрать) Не лучше, для экономии кнопок использовать одновременное нажатие, например сначала ON и одновременно Т+?
|
|
| |
=wsw= | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 22:34 | Сообщение # 82 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| можно и - с ON или +
|
|
| |
ustavazgen | Дата: Вторник, 11.02.2014, 10:43 | Сообщение # 83 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Цитата Andy_J ( ) Вот откуда это видео http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=5264 То же не идеал но тут вроде все по науке не успел еще полностью изучить. к сожалению он сделан на PIC е с коими я не очень дружу. Автору этого проекта респект, смелый проект ... можете несомневаться датчик включен последовательно. Считаю необходимо перейти на ПИД регулирование. Вы вэтом убедитесь если выведете на дисплей реальное показание.
Сообщение отредактировал ustavazgen - Вторник, 11.02.2014, 10:44 |
|
| |
BV-Dial | Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:50 | Сообщение # 84 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 33
Статус: Offline
| Хотите ПИД регулирование - получите и распишитесь.
Сообщение отредактировал BV-Dial - Вторник, 11.02.2014, 14:56 |
|
| |
Andy_J | Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:08 | Сообщение # 85 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Статус: Offline
| Цитата BV-Dial ( ) получите и распишитесь Спасибо. Весьма интересно. А откуда это? Ссылочкой на тему с данным контроллером не поделитесь? Быть может, отпадут сами собой некоторые вопросы.
Сообщение отредактировал Andy_J - Вторник, 11.02.2014, 16:09 |
|
| |
BV-Dial | Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:24 | Сообщение # 86 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 33
Статус: Offline
| На сайте Радиокот есть 6 конструкций различных паяльных станций.В одной из тем есть конструкция Victor_P. с применением энкодера. На базе его схемы и прошивки и была проведена адаптация к FM-2028.Читать с 214 страницы. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016&start=4260
|
|
| |
Andy_J | Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:34 | Сообщение # 87 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Статус: Offline
| Спасибо, почитаем.
|
|
| |
on | Дата: Вторник, 11.02.2014, 21:45 | Сообщение # 88 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| BV-Dial , спасибо!
|
|
| |
ustavazgen | Дата: Вторник, 11.02.2014, 22:52 | Сообщение # 89 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Цитата BV-Dial ( ) На базе его схемы и прошивки Хорошая работа! Я постараюсь найти время и повторить ваш апгрейт. Я так понимаю что код вы не поменяли. Если так то вызывает большое сомнение емкость конденсатора охватывающий термопару и нагреватель. Чтобы оценить влияние такого номинала конденсатора на реальную разность потенциалов термопары, необходимо знать самый минимальный дедтайм (с учетом собственных калибровок), знать наибольшие сопротивление (сопротивление при самой предусмотренной большой температуре) и посчитать напряжение на конденсаторе после разряда на нагревателе в течение указанного дедтайма. Оценку необходимо делать исходя из допустимой погрешности. К сожалению я сейчас не имею доступа к моему паяльнику от Victor_P и делать все эти замеры не могу, но походу все выясниться. Коварство этого конденсатора в том что можете не ощутит погрешность, просто ваш индикатор покажет завышенное значение.
|
|
| |
BV-Dial | Дата: Среда, 12.02.2014, 08:49 | Сообщение # 90 |
Сержант
Группа: Администраторы
Сообщений: 33
Статус: Offline
| Andy_J добрый день - отвечу тут чтобы у народа снять различные сомнения.Станция полностью рабочая - все параметры измерения что я писал на коте - реальныые.Тема на коте успокоилась т.к. мало видно кому интересно или у народа еще нет таких паялок.Но в личку уже человек 5 написало с разными вопросами. По поводу ШИМа делал заполнение до 95% работает превосходно, но побоялся за ИБП старенький ( делаю новый ),сейчас ШИМ стоит 85%,нагрев как писал 17...18 секунд от комнатной до 280 ,температуру паралельно контролировал поверенныьм Agilent U1242.Софт старт не отключен - измерения поэтому не проводились.Делал 4 различных драйвера полевика - разницы практически не заметил.Полевики ставил следующие FDD6637,FDS6679,IRFU5305 со всеми работает,корпус полевика при работе (гонял на разных режимах 4 часа) имеет комнатную температуру. Сейчас стоит FQU11P06 (Gate-Source Voltage ± 30). Также широкий выбор применяемых ОУ.
ustavazgen отвечу на Ваши вопросы. Код не менял .По поводу конденсатора ответ не однозначный т.к. разницы с его наличием или присутствием не заметил, посмотреть что твориться на входе ОУ не могу ввиду отсутствия скопа, в самом паяльнике стоит керамика 0.1 мкф( у меня уже нет этого кондесатора).Будем подождать того кто имеет скоп и посмотрит что твориться на входе ОУ и на полевике.А по поводу показания - паралельно контролировал внешним прибором.
Прикладываю скришот замеры температуры между импульсами ШИМ