Евгений | Дата: Пятница, 19.08.2011, 11:54 | Сообщение # 136 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Извеняюсь за непоявле, был в отпуске! Приехал и решил доделать свой девайс. Низ переделал на кварц 6 трубок по 600 ват верхо ещё не занимался сейчас кирамика 250 ват в контролер залил последнюю прошивку из форума с коректировкой низа всё заработало только прошивка не сохраняет отрицательные значения настроек всё выставляется но при следующем входе сбрасываются на 1 а положительные остаются неизменны
|
|
| |
AVY | Дата: Пятница, 19.08.2011, 21:12 | Сообщение # 137 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 263
Статус: Offline
| Евгений, завтра посмотрю, сегодня у нас праздник города... от друзей не убежишь. ЗЫ. так и появляются нормальные прошивки. Просьба по окончание настройки отписаться об работе станции в целиком.
зы.зы, какие настройки не сохраняются?
|
|
| |
Евгений | Дата: Суббота, 20.08.2011, 10:13 | Сообщение # 138 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Коректировки терморезистора и термопары. Какое значение stop нужно выставлять?
|
|
| |
AVY | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 18:38 | Сообщение # 139 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 263
Статус: Offline
| Stop - (18- ~150), до проги пока не добрался, видимо поставил unsigned int, в моём варианте эти значения не получались отрицательными .
|
|
| |
Dmitriy1973 | Дата: Вторник, 30.08.2011, 23:27 | Сообщение # 140 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Внесу свои 5 копеек по програмированию камня, если шить без кварца ПониПрогом то бывает такое что при новом камне шьётся, а если перепрошивать то и нет, выдаётся ошибка, кажись 24, хоть с буферной микросхемой(сигнал LED естественно подаётся), хоть без онной. AVR-910 шьёт нормально и без кварца.
Сообщение отредактировал Dmitriy1973 - Вторник, 30.08.2011, 23:28 |
|
| |
4ester | Дата: Вторник, 13.09.2011, 11:20 | Сообщение # 141 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| добрый день! После долгих раздумий и поисков решил собрать ваше управление станцией, но есть несколько вопросов. 1. Можно ли использовать датчик темпиратуры такого типа http://www.ebay.com/itm....3e52536 вместо платинового ? 2. И есть ли привязка термопрофиля к времени? И возможность програмного выставления ограничения мощности нагревателей? п.с Вы как то оговаривались о поключении контролера к юсб скоро ли это придвидиться?
|
|
| |
AVY | Дата: Четверг, 15.09.2011, 13:36 | Сообщение # 142 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 263
Статус: Offline
| 4ester, по моему это и есть платиновый датчик в корпусе, для наших целей скорее всего не подойдёт из-за большой инерции. Привязывать по времени не вижу смысла (в итоге важна только конечная фаза), мощность нагревателей регулировать можно. По поводу ЮСБ точных сроков назвать не могу, то одно то другое, сейчас не могу уделить достаточно времени.
|
|
| |
4ester | Дата: Четверг, 15.09.2011, 14:35 | Сообщение # 143 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| под конечной фазой подразумевается медленная доводка темпиратуры до требуемой? И еще вопрос -нет ли печатки под контролер в корпусе TQFP но детали не смд?И какой вы используете тип регулирования? нет ли помех в сеть или нужно будет делать фильтр?
|
|
| |
AVY | Дата: Четверг, 15.09.2011, 15:04 | Сообщение # 144 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 263
Статус: Offline
| Quote (4ester) под конечной фазой подразумевается медленная доводка темпиратуры до требуемой? да.
К сожалению такой печатки нет.
Quote (4ester) какой вы используете тип регулирования? Можно условно назвать ПИД.
Лампа подсветки включенная в ту же переноску что и станция помаргивает в конце, на видео немного заметно, мощность станции 3500 ватт.
|
|
| |
4ester | Дата: Четверг, 15.09.2011, 21:28 | Сообщение # 145 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| спасибо за оперативные ответы, станция у меня тоже вышла 3,5Квт мож даже чуть больше поэтому и спрашивал об ограничении мощности, а после долгих скитаний и разочарования в схеме управления с сайта радиокот и раздумий между выбором между вашим управлением и управлением от LDZ остановился все таки на вашем, правда не нашел я терморезисторов и придется делать на термопаре, вы как то оговаривались о прошивке для термопары есть какая то особенная или подойдет прошивка та что для терморезистора? И еще хотел попросить, после просмотра видео работы вашей станции, при достижении конечной температуры она пищит суть просьбы в том: можно ли уменьшить время этого писка? уж очень надоедливо и долго он как то пищитю
Сообщение отредактировал 4ester - Четверг, 15.09.2011, 21:30 |
|
| |
AVY | Дата: Четверг, 15.09.2011, 21:55 | Сообщение # 146 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 263
Статус: Offline
| 4ester, для термопары не каких программных переделок не надо, необходимо переделать входной усилитель. Контроллер пищит при достижении установленной температуры, согласен довольно противно, но писк не раз спасал от перегрева, иногда кто нибудь умудряется отвлечь, можно сделать тише поставив ёмкость на спикер поменьше, либо отключить.
|
|
| |
4ester | Дата: Суббота, 17.09.2011, 18:35 | Сообщение # 147 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| плата в дип корпусе правильно разведена? кто то по ней собирал?
|
|
| |
RCOT | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 13:26 | Сообщение # 148 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 77
Статус: Offline
| mastech собирал в дип .
|
|
| |
4ester | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 17:38 | Сообщение # 149 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| а что означает надпись DN в правом нижнем углу? п.с Собрал сегодня управление вроде работает, завтра уже буду пробовать настраивать и проверять в работе.
|
|
| |
AVY | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 10:07 | Сообщение # 150 |
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 263
Статус: Offline
| 4ester, DN - индикация включения нижнего нагревателя, UP - верхнего.
|
|
| |
|